Hvis avstanden mellom sperrene ikke passer til bredden på det valgte takvinduet, er det nødvendig å lage en utveksling i takkonstruksjonen.
Av hensyn til isolering bør takvinduer monteres med en avstand på 20–30 mm fra sperrene til sidekarmene. |
Minste avstand til vekslingsbjeke:
Definisjon av avstander
D = Taktykkelse. Avstanden måles fra lektens overside til innerveggens ytterside.
A = Minimumsavstand fra utvendig side av underkarmen til vekselens overside.
B = Minimumsavstand fra utvendig side av overkarmen til undersiden av vekselen.
 |
Minimumsavstanden nede (A) og oppe (B) finner du ved å gange taktykkelsen med forholdstallet utenfor den aktuelle takvinkelen i skjemaet.
Se eksempelet nedenfor:
Eksempel
Takvinkel: 40°
Taktykkelse D: 25 cm
Min. avstand A til veksel nede:
D x 0,84 = 25 x 0,84 = 21 cm
Min. avstand B til veksel oppe:
D x 1,19 = 25 x 1,19 = 30 cm |
| Takvinkel |
A (i cm) |
B (i cm) |
| 15º |
Dx0,58 |
Dx1,73 |
| 20º |
Dx0,58 |
Dx1,73 |
| 25º |
Dx0,58 |
Dx1,73 |
| 30º |
Dx0,58 |
Dx1,73 |
| 35º |
Dx0,70 |
Dx1,43 |
| 40º |
Dx0,84 |
Dx1,19 |
| 45º |
Dx1,00 |
Dx1,00 |
| 50º |
Dx1,19 |
Dx0,84 |
| 55º |
Dx1,43 |
Dx0,70 |
| 60º |
Dx1,73 |
Dx0,58 |
| 65º |
Dx1,73 |
Dx0,58 |
| 70º |
Dx1,73 |
Dx0,58 |
| 75º |
Dx1,73 |
Dx0,58 |
| 80º |
Dx1,73 |
Dx0,58 |
| 85º |
Dx1,73 |
Dx0,58 |
| 90º |
Dx1,73 |
Dx0,58 |